trekant/stjerne i 400 V

Spurt 19:27 - 18.5.2009 av knottleif|Siste svar 21:51 - 19.5.2009 av Lurius

knottleif

Blir koplinga trekant/ stjerne i 400 v anlegg ? noen som har peil ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

mont

Postet 21:04 - 18.5.2009
ja

Forumleder

Postet 8:32 - 19.5.2009
Jeg ville ikke ukritisk koblet en motor fra stjerne til trekant i et 400volts anlegg. Sjekk merkeskiltet om det tåler spenningen. Ved 400 volt stjerne så fordeler spenningen seg over to vikliner i serie, i trekant for du 400volt over et viklingsett. Det kan nok være en fare for at du brenner viklingene.

Lurius

Postet 21:51 - 19.5.2009
I 400V anlegg finner man både motorer for 230/400 og 400/690V
I det første tilfellet skal motoren kobles i stjerne. I det andre tilfellet skal motoren kobles i trekant.