trekant stjerne / stjerne trekant (transformator)

Spurt 7:04 - 12.11.2007 av L|Siste svar 17:43 - 5.12.2007 av hobby elektriker

L

Hvorfor blir transformatorer koblet stjerne trekant og motsatt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Trans Formator

Postet 7:04 - 12.11.2007
Det er flere grunner til dette. Blant annet hvilken nullspenningsimpedans man ønsker transformatoren skal ha. Dette har med kortslutningsytelse å gjøre. Andre forhold er vektor dreieretning på spenningen. Dette er viktig med hensyn til paralellkobling av trafoer. En vanlig trafo er merket Dyn11. Dette betyr at primærsiden er trekantkoblet og sekundørsiden er stjernekoblet med nullpunkt. Sekundærspenningen er faseforskyvet til ""kl 11"" i forhold til primærspenningen. Ta en titt på denne adressa så kan du lære mer om dette. http://www.moretrafo.no/files/documents/typiske_koblingsgrupper(2).pdf

Bjarte

Postet 7:05 - 12.11.2007
Hva vil det si at sekundærspenningen er faseforskjøvet til Kl 11 i forhold til sekundærspenningen?

L

Postet 7:05 - 12.11.2007
Hei takk for svar:-). Det var den siden jeg besøkte før jeg la inn spørsmålet . forsatt litt usikker på det me ""klokka"" vil det si at hvis du velger klokka eks Dn13 kontra Dn11 vil få mindre spenning?

Trans Formator

Postet 7:06 - 12.11.2007
Du kan ha dn0 (ikke 13) Fasespenningen har ingen ting med mindre spenning å gjøre. Sett at du samenkobler en transformator med DYn11 og Dyn0, får du spenningspotensial mellom trafoene. BANG KLING KRASSJ FU OHH.

hobby elektriker

Postet 17:43 - 5.12.2007
En YD koblet trafo vil bla. ikke overføre nullstrøm. Dvs at en jordfeil på ene siden av trafoen blir ""blokkert"", dvs nullsystemimpedansen blir så stor at det ikke blir overført nullstrøm. Det andre er de mekaniske påkjenningene i viklingene og i blikket, om den er 3 bent eller 5 bent. De inudserte strømmene kan skape store påkjenninger om man velger feil koblingsgruppe.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.