Trekke nettverkskabel sammen i røranlegg sammen med el-installasjonen

Spurt 0:12 - 26.8.2013 av Mont|Siste svar 22:21 - 28.8.2013 av Mont

Mont

Inne på ""gutterommet"" mitt så har jeg en stasjonær PC. Med trådløst nett så får jeg helt forferdelige datahastigheter mot routeren i stua med denne maskinen. Vi snakker en 70mbit linje der jeg får toppen 3mbit hastighet med speed testtjenester på nettet.

Så jeg tenkte på å trekke en nettverkskabel gjennom røranlegget i leiligheten og frem til stikkontaktpunktet i stua og så terminere dette i et nettverksuttak. Som jeg så kan gå videre med en patchkabel inn i routeren. Slik at maskinen på rommet kan ha kablet kontakt med routeren i stua.

Men hvordan er normene rundt samtrekking av nettverkskabel og el. kraft via PN ledere i stålrør?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Mont

Postet 0:19 - 26.8.2013
Jo, og en annen ting. I forbindelse med baderomsrehabilitering i regi av borettslaget så ble det laget gipshimling over dassen og badet med downlights.

Inne på dass er selve knutepunktet for anlegget. Men jeg får jo ikke tilgang til takpunktet der grunnet himlinga. Dette er litt over 2 år siden. Jeg må ha tilgang her for å kunne trekke denne nettverkskabelen.

Er dette noe jeg kan klage inn til installatøren som har gjort dette?
Det var faktisk elektrofirmaet som sto for himlinga. Eller er dette en ""beboer burde visst ulempen"" type sak?

For elektriske installasjoner skal jo være tilgjengelige for inspeksjon eller videre arbeid.

MA

Postet 9:44 - 26.8.2013
Hei dette er et avvik etter mitt syn. Dette støtter også DSB som tidligere har utgitt en tolkning til bransjen med en lang avklarende tekst i Elsikkerhet 80 side 6 og utover. Men legger ved et utdrag til deg fra DSB føringene som viser at i ditt tilfelle er dette konkret at avvik så lenge ikke lokk eller dører etc. kan fjernes på enkel måte innen et par minutter er det ulovlig:

DSB: Å måtte demontere innredning eller bygningskonstruksjoner er i strid med kravet om tilgjengelighet i FEL § 17, med mindre innredningen er utført med tanke på enkel tilgang til elektrisk utstyr; dvs. lokk og dører som kan fjernes for hånd eller med enkle grep ved hjelp av et enkelt verktøy. Dersom det er nødvendig å åpne deksler må det også være tilstrekkelig arbeidsrom for å kunne gjennomføre kontroll og vedlikehold. Kontakter montert i sokkel til kjøkkeninnredning kan være umulig å kontrollere eller vedlikeholde med mindre bunnplate i skap kan fjernes.

MA

Postet 9:51 - 26.8.2013
NEK 400 har ingen spesifikke krav som forbyr å legge flere kurser i samme rør men presiserer derimot i NEK 400-5-52, avsnitt 521.6 at forskjellige kurser lagt i samme rør skal komme fra samme fordeling og være isolert for den høyeste forekommende spenningen.

Så ut i fra dette vil ikke NEK 400 kunne gjøres samsvar med dersom nettverkskabel ikke er 230 V kabel og det er den jo ikke. En helt annen sak er støy EMI kanskje heller ikke den mest fordelaktige forlegningen inntil 230 V kurs?

Men sånn helt den store faren foruten støy kan vel ikke sies og oppstå her mange i bransjen har nok presset igjennom for eksempel en ringeledning i et 230 V rør og disse er også forskjellig spenningsnivå på kabler har ikke hørt at noen av den grunn har fått elektrisk sjokk eller at noen har koblet 230 V på ringeledningen, nei faren foruten støy er nok liten her slik jeg kan vurdere dette.

J.D.

Postet 19:10 - 26.8.2013
Enig med MA, vet ikke om man klarer å gjøre dette iht NEK 400, spesielt dette med isolasjon for høyeste spenning.

Det vil også være vanskelig å gjøre dette iht NEK 700, men ettersom dette kun er ment for ""gutterommet"" kan man kanskje se litt gjennom fingrene i forhold akkurat denne normen.

MEN - Det finnes løsninger for å overføre data på 230V nettet, med ren plug&play. Feks denne: http://www.clasohlson.com/no/Netgear-AV-200-HomePlug/38-4874
Kanskje dette kunne vært et alternativ?

Mont

Postet 22:04 - 28.8.2013
Takk for svar alle sammen.

Ja, det med nettverk er bare for egeninteresse slik at jeg får PC-en min på det andre rommet til å kunne få bra nett.

Jeg prøver å ser om det blir støy, men nettverksprotokollene er ganske gode på å korrigere feil i overføringa.

Og når det kommer til det med badet så har jeg informert styret i borettslaget om det. For slik har dem gjort det i alle leilighetene. Det siste jeg vil er at mine naboer får problemer med DLE eller DSB.

Her er det montert en luke på veggen for tilgang til stengekraner som kan åpnes uten verktøy. En slik luke ville vært perfekt for tilgang til takboksene over himlinga også uten så omfattende jobb. Ca 35 x 25cm i dimensjon. Noe jeg har foreslått for styret.

Bare skjære ut i himlinga og smikke inn luka. Så det skal bli interessant å se hva som skjer nå.

Tusen takk for råd.

Mont

Postet 22:21 - 28.8.2013
Det kunne vært interessant. Men spørsmålet er om jeg kan få den til å fungere i henhold til hvordan jeg har konfigurert nettverket mitt. Maskinen på rommet der fungerer som server for de andre maskinene og spillkonsollene med tanke på avspilling av film på TV'en i stua og for å fungere som en sentralserver for musikk og fillager.

Jeg skal notere meg den der og sjekke litt i tilfelle det blir for mye støy å trekke en cat5 kabel i røret. Tusen takk.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.