Hei
Kom opp ett spørsmål, skal det altid være to personer tilstede ved arbeid på høyspent annlegg?
Hvis det er slik, er det krav til kvalifikasjoer til begge?
Og hvor i, hvilke paragraf i FSE viser vi til?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er beskrevet i § 12, med veiledning i FSE.
Forskriftens utgangspunkt er to personer ved alt arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg, men det åpnes for kun en person hvis sikkerheten blir ivaretatt (risikovurdering).
Person nummer to skal kunne førstehjelp, og må ha god kjennskap til anlegget. Forskriften stiller ikke andre konkrete krav til kvalifikasjoner, men det gjør i stor grad interne krav i den enkelte virksomhets internkontrollsystem (altså vanlig at den enkelte virksomhet krever at person nummer to er sakkyndig eller minimum instruert).
Trengs det to stykker for å bytte en høyspentsikring fra bakken med en isolasjonsstang?
Trengs det to stykker for å bytte en høyspentsikring fra bakken med en isolasjonsstang?
I utgangspunktet ja, men veiledningen til § 12 sier at kravet kan frafalles dersom en risikovurdering viser at dette ikke innebærer noen økt risiko for den som skal utføre dette.
i all hovedsak skal det være 2stykker ved arbeid i HS-anlegg. men det er situasjonsbetinget. ved nye kompaktanlegg kan man være en for å betjene anlegget. ved eldre åpne anlegg må/bør man være 2.
opp til vedkommende som står som LFS å avgjøre..
en mann være godkjent fra driftsleder til å jobbe på/nær ved HS anlegg(adgang/adgang med ledsagingstillatelse)