Truck-lading

Spurt 8:02 - 14.5.2025 av Elektriker|Siste svar 10:42 - 14.5.2025 av Hans Olav Arnesen

Elektriker

Hei! Har et spørsmål og lurte på om noen hadde noen tanker.


En kunde vil ha lading på trucken sin og har bestilt ladestasjon selv. På merkeskiltet står det at den må ha 3-fas 16A 400V eller 25A 3-fas 230. Eksisterende kontakt er i dag 16A 3-fas som også har et uttak til på kursen.


Hvis denne ladestasjonen blir plugget i her vil eneste konsekvens være at trucken lader saktere eller er det noe mer i forhold til trafo i laderen osv.

Noen tanker??

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:42 - 14.5.2025
Instructor contact card

Hvis det ikke medfølger en montasjeanvisning bør du avklare med produsent/leverandør.


Om du samsvarserklærer i henhold til FEL og NEK 400:2022 skal delstandard 722 følges (en truck er et elektrisk kjøretøy).