Hei.

Her i bedriften så har det blitt merket opp et par oppstillingsplasser for trucker. Noen av disse plassene er foran noen EL-sentraler.

Er det ikke slik at tavler alltid skal være tilgjengelig og ublokkerte?

Ikke alle har nøkler eller sertifikat for å flytte truckene ved arbeid i tavlene. Og mine begrensede forskriftskunnskaper sier meg at adkomst til tavler ikke skal blokkeres.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:09 - 17.9.2014
Veiledning 1 til FEL pålegger at fordelingsskap skal være lett tilgjengelige.

Dette bør vel imidlertid kunne ivaretas også i eksemplet du nevner. Noen må da være tilgjengelige slik at disse truckene kan flyttes ved behov.