Trådløs bryter bad

Spurt 7:03 - 7.5.2021 av Nick|Siste svar 7:21 - 7.5.2021 av Hans Olav Arnesen

Nick

Kan man ha enpolt trådløs styring av lys på bad, dersom lyskilden er SELV?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:21 - 7.5.2021
Instructor contact card

Ja, ref. 701.537.1.301 i NEK 400:2018.

For en fast tilkoblet belysningsarmatur montert i et rom eller i et utendørs område som inneholder en dusj og/eller et badekar, skal det finnes en betjeningsbryter som medfører at alle faseledere i strømforsyningen til lyskilden kobles ut dersom: lyskilden kan skiftes ut av brukeren, og kapslingsgraden blir dårligere enn IP3X eller IP2XC under utskiftingen, og lyskilden ikke er forsynt ved SELV eller PELV.

Utkoblingen av faselederne skal utføres av betjeningsbryteren selv, eller av et annet koblingsorgan (for eksempel en kontaktor, et relé). VEILEDNING - For belysningsarmaturer med ikke-utskiftbare lyskilder, er lyskilden ikke beregnet til å bli skiftet ut av brukeren

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.