TS Bolig 2016

Spurt 5:48 - 8.9.2016 av esmokra|Siste svar 9:01 - 20.9.2016 av Hans Olav Arnesen

esmokra

Har tenkt på noe etter å ha lest TS Bolig 2016. IT Kap 4.2.1 ingen spesieller forholdsregler utover kravet på utkobling innen 5s dobbel joedfeil.

Er forutsetningen at jording er som beskrevet i TS? Kva for ein overgangsmotstand får ein med denne løsning?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Hans Olav Arnesen

Postet 11:45 - 8.9.2016

Ja, forutsetningen er at jordelektrode er lagt som beskrevet i TS.

TS forutsetter at overgangsmotstanden er bedre enn 1666 ohm. Som nevnt i tidligere tråder i dette forumet bør motstanden være betydelig lavere etter min mening, men følger man TS er man innenfor normens minimumskrav.

EnToTre

Postet 15:35 - 8.9.2016

Gjelder dette kabelen fra NEK399 skapet og inn til sikringsskapet?

Skal man ikke ha dobbelisolert frem til jordfeilbryterne?

Hans Olav Arnesen

Postet 8:47 - 11.9.2016

Ikke krav, men lurt. Hvis PFSP benyttes (avsnitt 4.2.2 i TS) gjelder ikke 1666 ohm, men merknad 3 til avsnitt 61.3.6.1c) i NEK 400:2014. For en trafo på 300 kVA gir dette en maksimal isolasjonsresistans på 83 ohm (50/600).

Uavhengig av jordsmonn er det altså fornuftig å benytte klasse II, foran første jordfeilvern i IT-systemer. Legges jordelektroden i sand eller stein må det benyttes klasse II for å sikre krav til berøringsspenning på maksimalt 50 V.

Det stilles ikke krav til dokumentasjon av isolasjonsresistans ved måling i alle tilfeller, men for IT uten klasse II vil dette ofte være nødvendig.

esmokra

Postet 21:02 - 12.9.2016

Er ikkje noen garanti for at jording som beskrevet i TS 2016 gir maks 50V berøringspenning.

Hadde vert enklare om inntak hadde vert beskrevet som kl 2. For det e jo meininga at TS skal forenkla hverdagen for prosjekterande og utførande.?

Hans Olav Arnesen

Postet 8:01 - 13.9.2016

Er ikkje noen garanti for at jording som beskrevet i TS 2016 gir maks 50V berøringspenning.

Hadde vert enklare om inntak hadde vert beskrevet som kl 2. For det e jo meininga at TS skal forenkla hverdagen for prosjekterande og utførande.?

Er ikke uenig esmokra. Jeg har sendt spørsmål om dette til lederen i NK64, Eirik Selvik.Jeg skal komme tilbake med svaret hans her.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:01 - 20.9.2016

Er ikkje noen garanti for at jording som beskrevet i TS 2016 gir maks 50V berøringspenning.

Hadde vert enklare om inntak hadde vert beskrevet som kl 2. For det e jo meininga at TS skal forenkla hverdagen for prosjekterande og utførande.?

Har nå fått svar fra lederen i NK64, og han er enig i dine vurderinger. Dette vil bli endret i neste utgave av NEK TS 400 bolig. Takk for godt innspill!

Jeg vil oppfordre alle til å benytte kl. II for alt oppstrøms jordfeilbeskyttelse i IT-installasjoner.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.