Jordfeilbryter kan utelates ved bruk av, dobbel isolering,
vedbruk av skilletrafo
ogi de tilfellene feiøstrøm er så stor at vern for forbrukerkursar kobles ut i løpet av 0,2s, og vern for hovedkursar kobles ut innen 1sek.
Elllerved bruk av selv og pelv.
Og det ikkje er tilleggskrav til installasjonen.
I Vedlegg I til FEL står det blant følgende: TT-system, bruk av vern.For å oppnå nødvendig beskyttelse mot elektrisk støt ved feil, kan det i TT-system i praksis kun benyttes strømstyrt jordfeilvern.
Dette gjelder ved automatisk utkobling, avsnitt 411 i NEK 400.
Som esmokra skriver er dobbel eller forsterket isolasjon (412), elektrisk adskillelse (413) og SELV/PELV (414) sidestilt som beskyttelse mot elektrisk sjokk (se avsnitt 410.3.3).
I tillegg kommer krav i 411.3.3 og eventuelle krav i del 7 og 8 til jordfeilvern.