TT-anlegg

Spurt 20:08 - 28.9.2017 av Elektriker|Siste svar 17:05 - 2.10.2017 av Hans Olav Arnesen

Elektriker

Under hvilke omstendigheter kan man utelate jordfeilbryter i et TT-anlegg? Sakkyndig/instruert betjening på anlegget med IK-system og varsling på en stiger OK? Hva med forsyning av en transformator hvor jordfeilvern står etter transformator?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

esmokra

Postet 4:02 - 29.9.2017

Jordfeilbryter kan utelates ved bruk av, dobbel isolering,

vedbruk av skilletrafo

ogi de tilfellene feiøstrøm er så stor at vern for forbrukerkursar kobles ut i løpet av 0,2s, og vern for hovedkursar kobles ut innen 1sek.

Elllerved bruk av selv og pelv.

Og det ikkje er tilleggskrav til installasjonen.

Hans Olav Arnesen

Postet 17:05 - 2.10.2017

I Vedlegg I til FEL står det blant følgende: TT-system, bruk av vern.For å oppnå nødvendig beskyttelse mot elektrisk støt ved feil, kan det i TT-system i praksis kun benyttes strømstyrt jordfeilvern.

Dette gjelder ved automatisk utkobling, avsnitt 411 i NEK 400.

Som esmokra skriver er dobbel eller forsterket isolasjon (412), elektrisk adskillelse (413) og SELV/PELV (414) sidestilt som beskyttelse mot elektrisk sjokk (se avsnitt 410.3.3).

I tillegg kommer krav i 411.3.3 og eventuelle krav i del 7 og 8 til jordfeilvern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.