Bare litt nysgjerrig.
Jeg vet jo at et TT nett er som et IT nett bortsett fra at nullpunktet er jordet kontra IT nett som er jordet via en disneuter.
I skisse i NEK400 er TT nett også tegnet med en null leder. Er det vanlig med null leder i et TT nett og envt hva brukes den til? Det er jo 3x230.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, det er ikke vanlig med fremført nøytralleder for TT-system. Imidlertid er dette tillatt i Norge, i motsetning til for IT-system hvor dette ikke er tillatt (avsnitt 303.2.3).
I de aller fleste (hvis ikke i alle) tilfeller vil TN-system være en bedre løsning enn et TT-system med fremført nøytralleder.
Er ikke et TT anlegg med fremført N leder i praksis et TN-C system? Rent strukturelt
Ja, men forskjellig fasespenning.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.