I TT nett kan man der benytte 412 tiltak på en hovedkurs frem til fordeling og sløyfe jordfeilvern slik som gjøres i IT nett ved visse fall hvor kun forbrukskursene beskyttes med jordfeilvern? Tiltakene 411, 412, 413 og 414 kan de med andre ord velges fritt mellom også på TT nett, eller finnes noen føringer og tekster mot dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Vedlegg 1Fel.
TT-system, bruk av vernFor å oppnå nødvendig beskyttelse mot elektrisk støt ved feil, kan det i TT-system i praksis kun benyttes strømstyrt jordfeilvern.
Kombinasjon med dobbel isolasjon og jordfeilbryter ok.
Ja ED, kravet til strømstyrt jordfeilvern i Vedlegg 1 til FEL gjelder ved beskyttelse med automatisk utkobling (avsnitt 411 i NEK 400:2014).
For TT-installasjoner er det imidlertid slik at alle deler av installasjonen må være beskyttet av minst ett av beskyttelsestiltakene i avsnitt 410.3.3, samt krav til jordfeilvern når automatisk utkobling benyttes. I praksis må derfor hovedkabel være dobbeltisolert, eller ha forankoblet jordfeilvern.