TT nett

Spurt 21:22 - 28.10.2015 av ED|Siste svar 9:30 - 2.11.2015 av Hans Olav Arnesen

ED

I TT nett kan man der benytte 412 tiltak på en hovedkurs frem til fordeling og sløyfe jordfeilvern slik som gjøres i IT nett ved visse fall hvor kun forbrukskursene beskyttes med jordfeilvern? Tiltakene 411, 412, 413 og 414 kan de med andre ord velges fritt mellom også på TT nett, eller finnes noen føringer og tekster mot dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

esmokra

Postet 15:27 - 29.10.2015

Vedlegg 1Fel.

TT-system, bruk av vern

For å oppnå nødvendig beskyttelse mot elektrisk støt ved feil, kan det i TT-system i praksis kun benyttes strømstyrt jordfeilvern.

Kombinasjon med dobbel isolasjon og jordfeilbryter ok.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:30 - 2.11.2015

Ja ED, kravet til strømstyrt jordfeilvern i Vedlegg 1 til FEL gjelder ved beskyttelse med automatisk utkobling (avsnitt 411 i NEK 400:2014).

For TT-installasjoner er det imidlertid slik at alle deler av installasjonen må være beskyttet av minst ett av beskyttelsestiltakene i avsnitt 410.3.3, samt krav til jordfeilvern når automatisk utkobling benyttes. I praksis må derfor hovedkabel være dobbeltisolert, eller ha forankoblet jordfeilvern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.