Dumt spørsmål kanskje, men vil et TT-nett utført som luftstrekk i praksis være et IT-nett? Feilstrømmen ute i installasjonen skal jo gå til jord, gjennom "jordsmonnet" og opp i nullpunktet på sekundærside av trafo da denne er jordet. Hvordan fungerer dette uten fremført e-verksjord og store avstander mellom trafo og bolig?
Fredrik
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, se definisjon av nettsystemene i avsnitt 303.2 i NEK 400:2014:
- Første T står for at det er direkte forbindelse fra ett punkt på sekundærsiden av trafoen (vanligvis nøytralpunktet) til jord,
- Andre T står for at installasjonen må ha egen jordelektrode (fordi det ikke er forbindelse fra nøytralpunktet i trafoen ut til kunden, dette i motsetning til TN hvor det må være forbindelse fra trafoens nøytralpunkt og helt ut til utsatte ledende deler hos kunden).