Er det mulig å bli tvangsutkoblet fra det offentlige strømnettet ved grove overtredelser av forskriftene som man nekter å utbedre?
For eksempel direkte metallisk jordfeil?

Vi har en liten diskusjon her på avdelingen om akkurat dette.

Har det hendt at folk i det hele tatt har blitt koblet ut med tvang?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 12:53 - 9.10.2006
Anlegg som ikke utbedres og særlig da jordfeil kan tvangsutkobles hvis man ikke følger de pålegg som blir gitt. Ved jordfeil kan man bli pålagt å utbedre feilen umiddelbart når den blir oppdaget.

Det er svært sjelden at jordfeil ikke blir utbedret av nettkunder umiddelbart da dette utgjør en svært alvorlig fare for dem selv. Men netteier må vite om feilen. De finner mange feil selv med sine jordfeilkontrollører men de har ikke noe imot å bli varslet om feil som de ikke har oppdaget.

I lovverket finner du hjemlene her:

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) §4.Tvangsmidler står det:
Finner Produkt- og Elektrisitetstilsynet at elektrisk anlegg som er undergitt tilsyn ikke utføres påforsvarlig måte eller i samsvar med forskriften eller er mangelfullt vedlikeholdt eller for øvrig er i slik stand at den etter Produkt- og Elektrisitetstilsynets mening frembyr fare for menneskeliv, husdyr eller for skade på eiendom, kan Produkt- og Elektrisitetstilsynet iverksette slike tiltak som nevnt i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 6 og § 7.

I Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr står det:
§6. Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov. Det skal settes en frist for når pålegget skal være utført.

Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen kan tilsynsmyndigheten helt eller delvis stanse virksomheten og/ eller anlegget inntil pålegget er utført.

Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten foreta stansing selv om pålegg ikke er gitt.

For å trekke frem hvor alvorlig en jordfeil er vil jeg vise til en dødsulykke som skjedde for kort tid siden på grunn av jordfeil.

En uheldig sammenfall av to jordfeil på to steder var årsaket til at personen døde. Den ene feilen lå i oppvaskmaskinen i eget hus og den andre i et nabohus. Det ble strøm i dusjhodet når oppvaskmaskinen var i bruk og jordfeilen i nabohuset gjorde sluket strømførende. Når personen tok på på dusjarmaturet og stod på rist over sluket gikk det strøm gjennom kroppen og vedkommende omkom.

Installat

Postet 16:32 - 9.10.2006
Ja. Jeg nevnte denne ulykken i artikkelen jeg skrev på wikipedia om jordfeilbryteren.

http://no.wikipedia.org/wiki/Jordfeilbryter

Noe av stoffet (blant annet forskriftene) er ikke skrevet av meg. Og jeg har vært litt lat med å rette på det.

Forumleder

Postet 16:54 - 9.10.2006
Det var skrevet my klokt om jordfeilbryter på siden du linket til. Jeg vil bare opplyse om at setningen:

'Jordfeilbrytere er påkrevd i alle nye installasjoner i våtrom og kjøkken, og jordfeilvarsling er påkrevd i andre rom.'

Er foreldet i forhold til NEK 400:2006 del 411 (start side 74) som (med enkelte unntak) krever jordfeilbryter i alle forbrukerkurser, uansett type nett.

Installat

Postet 18:03 - 9.10.2006
Dette er sider som alle kan redigere fritt, så det hender det kommer et par setninger her og der som kanskje ikke er beinharde fakta.

Jeg skal revidere den med et eget avsnitt som beskriver litt hva NEK 400 og forskriftene sier om jordfeilbryteren når jeg får litt tid.

Forumleder

Postet 18:18 - 9.10.2006
Jeg takker for innsiktfulle innlegg og syns at dere som skriver om jordfeilbryter på Wikipedia har gjort en veldig bra jobb.

Wikipedia er et nettsted som mange henter opplysninger fra. Jeg håper at andre enn fagfolk leser det dere har skrevet og begynner å skifte ut gamle sikringer med nye automater med innebyggede jordfeilbrytere.

Liv og eiendom kan spares ved en slik investering.

Jarle

Postet 19:28 - 10.10.2006
Ikke bare det. Tenk hvor stolt du kan være når du sier til takstmannen før hussalget ""Tadaaa!! Se her. Her har jeg installert jordfeilbrytere og her er papirene på det""

Verdien på boligen vil selvsagt stige da. Elsikkerhet er noe mange boligkjøpere setter stor pris på.

Installat

Postet 15:15 - 11.10.2006
Jeg har nå revidert artikkelen litt og skrevet litt på slutten om hvorfor man bør skifte til jordfeilbrytere.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.