tverrsnitt

Spurt 15:16 - 17.4.2006 av Mont|Siste svar 12:40 - 18.4.2006 av Forumleder

Mont

Hei, jeg har et spørsmål. Jeg skal legge strøm ned til en brygge. Avstanden fra sikringskap og ned til brygga er ca. 85m. Utifra spenningsfall må jeg jo da benytte 10A sikring, og 4mm2 kabel.
Det jeg lurer på er om jeg må ha 4mm2 i hele lengeden? Jeg må gå igjennom huset rundt 15m, og hadde da tenkt å sette en koblingsboks på utsiden, for så å ta pfsp 4mm2 derifra. Kunne jeg benyttet 1,5mm2 frem til koblingsboksen? Det går jo greit i forhold til spenningsfall...
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:40 - 18.4.2006
Viss du kan dokumentere at sikringen løser ut fort nok ved kortslutning eller jordslutning så kan du gå ned på tverrsnittet noen steder, men er du i tvil så er vår anbefaling at du altid bør gå opp med tverrsnittet.