Tverrsnitt

Spurt 15:26 - 5.4.2006 av Cato|Siste svar 9:48 - 7.4.2006 av Forumleder

Cato

En kompis har planer om å legge kabel fra låven og ned til brygga. Det er ca. 350 meter og han vil legge PFSP direkte i grøft. Han vil ha 16A kurs. Hvilket tverrsnitt må han velge for å tilfredstille forskriftene og spenningsfall?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:48 - 7.4.2006
Dette kommer an på kortslutningsstrømmene der hvor kabelen skal gå i fra, vi må være sikker på at vernet løser ut tidsnok ved kortslutning. Når det gjelder beskyttelse mot overbelastning så må du bruke tabell 52 A i normen, du må også korrigere for temperatur og fellesføring.