Tverrsnitt for beskyttelsesleder for PFSP 3x240mm2 Al

Spurt 10:00 - 20.12.2011 av Ted Bernhardsen|Siste svar 9:50 - 22.12.2011 av Forumleder

Ted Bernhardsen

Ved beregning av tverrsnitt for beskyttelsesleder benyttes formel i tabell 54B i NEK 400.
For en PFSP 3x240mm2 Al har man AL-faseleder og Cu-beskyttelsesleder.
Formel for beregning av minste tverrsnitt er k1/k2 x S/2.
I følge tabell 54A-5 i tillegg 54A finner vi følgende verdier (70grader PVC):
k1=93
k2=141

Minste tverrsnitt blir:

93/141 * 240/2 = 79,14.

Hvorfor har beskyttelseslederen i PFSP 2x240mm2 et tverrsnitt på 70mm2?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Ted Bernhardsen

Postet 12:04 - 20.12.2011
Skal naturligvis være PFSP 3x240mm2 Al.

Forumleder

Postet 9:50 - 22.12.2011
Interessant problemstilling Ted. Kan du ikke ta dette opp med Nexans? Fint om du i så fall legger inn tilbakemeldingen derfra i forumet.