Tverrsnitt ledninger i tavle samt vurdering av jordfeilbryter

Spurt 12:44 - 21.8.2015 av JHS|Siste svar 8:00 - 24.8.2015 av JHS

JHS

Heisann!Er litt i tvil om dimensjonering av ledninger i tavler og fordelingskap.

Saken det gjelder er flere leiligheter.

I hovedtavle er det plassert C40A automatsikringer. Hver enkelt av disse sikringene forsyner en boenhet. I boenheten er det benyttet felles JFB. Denne var da forrankoblet alle kurser og fungerte som servicebryter.

Det er i ettertid montert døråpnere i enkelte av leilighetene, hvor de da kappet samleskinnen og lasket fra primærside av jordfeilbryter.

Reagerer på bruken av 2,5mm ledninger koblet til før jfb. Tavle bygget i ca. 1995, ombygd ca. 2010.

Det resulterer jo også at man må ha tilgang til hovedtavle ved arbeid i fordelingen.

Noen som har noen tanker om dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:47 - 24.8.2015

Avsnitt 433.3.1 b) i NEK 400:2010: Overbelastningsvern kan utelates for ledere som sannsynligvis ikke vil bli utsatt for overbelastningsstrøm, forutsatt at disse er beskyttet mot kortslutning og hverken har avgreininger eller stikkontakter. Det samme gjaldt for øvrig i § 473 i FEB 1991, 473.1.2 b). Dessuten må dokumentasjon/merking være godt ivaretatt.

§ 801 i FEB 1991, 801.4: Fordeling skal kunne gjøres spenningsløs slik at arbeid på skinner, sikringer for utgående kurser o.l. kan utføres uten fare. Kravet anses oppfylt når frakobling kan foretas med forankoblet hovedbryter eller vern som er lett tilgjengelig for elektroinstallatør/montør. Også her er god dokumentasjon/merking avgjørende.

JHS

Postet 8:00 - 24.8.2015

Avsnitt 433.3.1 b) i NEK 400:2010: Overbelastningsvern kan utelates for ledere som sannsynligvis ikke vil bli utsatt for overbelastningsstrøm, forutsatt at disse er beskyttet mot kortslutning og hverken har avgreininger eller stikkontakter. Det samme gjaldt for øvrig i § 473 i FEB 1991, 473.1.2 b). Dessuten må dokumentasjon/merking være godt ivaretatt.

§ 801 i FEB 1991, 801.4: Fordeling skal kunne gjøres spenningsløs slik at arbeid på skinner, sikringer for utgående kurser o.l. kan utføres uten fare. Kravet anses oppfylt når frakobling kan foretas med forankoblet hovedbryter eller vern som er lett tilgjengelig for elektroinstallatør/montør. Også her er god dokumentasjon/merking avgjørende.

Supert!

Akkurat det jeg lette etter

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.