Heisann!Er litt i tvil om dimensjonering av ledninger i tavler og fordelingskap.
Saken det gjelder er flere leiligheter.
I hovedtavle er det plassert C40A automatsikringer. Hver enkelt av disse sikringene forsyner en boenhet. I boenheten er det benyttet felles JFB. Denne var da forrankoblet alle kurser og fungerte som servicebryter.
Det er i ettertid montert døråpnere i enkelte av leilighetene, hvor de da kappet samleskinnen og lasket fra primærside av jordfeilbryter.
Reagerer på bruken av 2,5mm ledninger koblet til før jfb. Tavle bygget i ca. 1995, ombygd ca. 2010.
Det resulterer jo også at man må ha tilgang til hovedtavle ved arbeid i fordelingen.
Noen som har noen tanker om dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Avsnitt 433.3.1 b) i NEK 400:2010: Overbelastningsvern kan utelates for ledere som sannsynligvis ikke vil bli utsatt for overbelastningsstrøm, forutsatt at disse er beskyttet mot kortslutning og hverken har avgreininger eller stikkontakter. Det samme gjaldt for øvrig i § 473 i FEB 1991, 473.1.2 b). Dessuten må dokumentasjon/merking være godt ivaretatt.
§ 801 i FEB 1991, 801.4: Fordeling skal kunne gjøres spenningsløs slik at arbeid på skinner, sikringer for utgående kurser o.l. kan utføres uten fare. Kravet anses oppfylt når frakobling kan foretas med forankoblet hovedbryter eller vern som er lett tilgjengelig for elektroinstallatør/montør. Også her er god dokumentasjon/merking avgjørende.
Avsnitt 433.3.1 b) i NEK 400:2010: Overbelastningsvern kan utelates for ledere som sannsynligvis ikke vil bli utsatt for overbelastningsstrøm, forutsatt at disse er beskyttet mot kortslutning og hverken har avgreininger eller stikkontakter. Det samme gjaldt for øvrig i § 473 i FEB 1991, 473.1.2 b). Dessuten må dokumentasjon/merking være godt ivaretatt.
§ 801 i FEB 1991, 801.4: Fordeling skal kunne gjøres spenningsløs slik at arbeid på skinner, sikringer for utgående kurser o.l. kan utføres uten fare. Kravet anses oppfylt når frakobling kan foretas med forankoblet hovedbryter eller vern som er lett tilgjengelig for elektroinstallatør/montør. Også her er god dokumentasjon/merking avgjørende.