Tverrsnitt på hovedjord ved montering av overspenningsvern.

Spurt 15:13 - 10.10.2013 av Magne|Siste svar 15:02 - 13.10.2013 av MA

Magne

Vanligvis er det montert 6 mm2 hovedjord i en vanlig husinstallasjon. Når vi oppgraderer sikringsskapet til 2010-standard, med overspenningsvern, står det i montasjeanvisningen for overspenningsvernet at jordleder ut fra vernet skal være 16 mm2 og kortest mulig. Må man da også legge 16 mm2 hovedjord?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Installat

Postet 10:15 - 13.10.2013
Da må du nesten legge ut link til overspenningsvernet.

MA

Postet 15:02 - 13.10.2013
Du trenger ikke legge mer enn minstekrav i NEK men sjekk med leverandør om vernet er forutsatt å virke som inntaksvern i tillegg til klasse 2 vern som vi før kalte mellomvern. Om dette vernet er både klasse 1 og 2 vern vil det vanligvis være i inntaket dette vernet passer best og i inntaket er det oftest større PE tverrsnitt også. Men produsenten kan ikke tvinge bransjen å legge 16 mm 2 utjevninger annet enn fra deres vern og ned til PE skinnen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.