Tverrsnitt på målersløyfe

Spurt 18:52 - 22.4.2020 av Andreas|Siste svar 10:27 - 27.4.2020 av Hans Olav Arnesen

Andreas

Hei, lurer på hva ledeevnen til en 3 fase 10mm^2 målersløyfe er. Har sett i RENBLAD 4001, og under "teknisk utførelse av målepunkt" står det som følger:

"Målersløyfen skal dimensjoneres etter gjeldende forskrift og norm. Målersløyfen skal ha et minimalt tverrsnitt på 10mm2 Cu og et maksimalt tverrsnitt på 25mm2 Cu."

Jeg har sjekket i NEK400:2018, og dersom jeg følger Ref.Inst.Met F Tabell 52B-10, så er det ikke oppført ledeevne for 10mm^2 under "3 belastede ledere forlagt i trekant formasjon"

Hvor kan jeg finne ledeevne og dokumentasjon?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

esmokra

Postet 19:46 - 22.4.2020

Tavlenormen Nek 439. Tavlehåndboka.

Installasjon

Postet 12:14 - 23.4.2020

Nå legges ikke målersløyfen i trekantform heller.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:27 - 27.4.2020
Instructor contact card

Se forumleders svar her; https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Kabeldimensjon-maalersloeyfe-direktekobling.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.