Tverrsnitt på skjerm.

Spurt 10:58 - 9.1.2012 av Oddvar V|Siste svar 6:58 - 10.1.2012 av Forumleder

Oddvar V

Har et spørsmål angående kabel med mindre skjermtverrsnitt enn leder, for eksempel PFSP 3x240 AL/70. Når vi legger TFXP 4x240 AL som stikkledning til grunnmur blir ofte kabel skjøt med en PFSP 3x240 AL/70. Er dette lovlig i hht. forskifter. Angående ekvivalent tverrsnitt utgjør N leder her halve tverrsnitt av leder.

Kabel er i følge Nexans godkjent for 400 V.

Endringer i NEK 400, 2010
Beskyttelse mot overstrøm, Kap. 43, 431.2
_ Nye krav til tverrsnitt på redusert N-leder
_ Enten skal redusert tverrsnitt være ekvivalent med
fasetverrsnitt (ingen endring) men det skal taes hensyn
til overharmoniske.
_ Eller N-leder skal ha redusert vern som er tilpasset det
reduserte tverrsnittet
_ I 2006 utgaven var det tillatt å utelate vern på redusert Nleder
dersom en kunne føre bevis for at lasten ikke kunne
gi overbelastning.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:58 - 10.1.2012
Hvorfor skjøtet dere kabelen? Det er tillat å gå til første fordeling med den grønne TFXPen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.