Hei,
Har nylig installert en stor frekvensomformer, og lurer på kravet til hovedutjevningsforbindelse til denne?
Den styrer en motor på 500KW, spenning 690V og har tilførselskabel av typen PEX 3x240mm¨2.
Mvh
Elektriker-lærling
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
En hovedutjevningsforbindelse må være halvparten av minste utgående tverrsnitt på beskyttelsesleder, men trenger ikke være høyere enn 25mm2.
Så her blir vel svaret 25mm2.
En frekvensomformer er ikke en annen ledende del, og skal derfor ikke utjevnes i henhold til avsnitt 544.1 i NEK 400:2018.
For en utsatt ledende del er det imidlertid krav til beskyttelsesleder dimensjonert i henhold til avsnitt 543.1.1 eller 543.1.2.