Tversnitt for hovedutjevningsforbindelse til stor frekvensomformer

Spurt 12:21 - 30.10.2018 av Espen Bast Sørsdal|Siste svar 14:38 - 30.10.2018 av Hans Olav Arnesen

Espen Bast Sørsdal

Hei,

Har nylig installert en stor frekvensomformer, og lurer på kravet til hovedutjevningsforbindelse til denne?

Den styrer en motor på 500KW, spenning 690V og har tilførselskabel av typen PEX 3x240mm¨2.

Mvh

Elektriker-lærling

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Nick

Postet 14:09 - 30.10.2018

En hovedutjevningsforbindelse må være halvparten av minste utgående tverrsnitt på beskyttelsesleder, men trenger ikke være høyere enn 25mm2.

Så her blir vel svaret 25mm2.

Hans Olav Arnesen

Postet 14:38 - 30.10.2018

En frekvensomformer er ikke en annen ledende del, og skal derfor ikke utjevnes i henhold til avsnitt 544.1 i NEK 400:2018.

For en utsatt ledende del er det imidlertid krav til beskyttelsesleder dimensjonert i henhold til avsnitt 543.1.1 eller 543.1.2.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.