tversnitt og sikring

Spurt 14:02 - 14.11.2013 av trikk|Siste svar 12:22 - 19.11.2013 av trikk

trikk

Hvis en har 15-20m med 4 kvadrat kabel, siste meteren gar en over til 2,5kvadrat til apparatet kan en da sikre dette med 20A?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Mont

Postet 18:26 - 14.11.2013
Så lenge ikke kabelen står i fare for overlast (fast last) og du måler tilfredstillende kortslutningsytelser i tamp av installasjonen til å løse ut vernet så er det ok

MA

Postet 16:57 - 16.11.2013
Helt enig med montør men slik nedtrapping er vel noe man bør ha en spesiell god grunn for og dette er som montør sa kun ok på fast last og gutt de forutsetninger montør skrev om.

trikk

Postet 12:22 - 19.11.2013
Takk for svar.

Mener a ha hort at hvis strekket er under 1 meter sa trenger en ikke tenke sa mye pa nedtrappinga sa lenge er forsvarlig nedtrapping.
Blir vel likt i sikringskap nar en trapper ned.

En 2,5 kvadrat kabel har en ledningsevne pa ca 19A.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.