tykkere kvadrat på deler av anlegg

Spurt 10:36 - 21.6.2014 av pelle|Siste svar 9:10 - 23.6.2014 av Forumleder

pelle

Hei.

ble i går spurt om en kan ha en kurs med en del stikkontakter, der det brukes et større kvadrat mellom to av kontaktene enn i resten av anleget. Jeg mener det ikke har noen praktisk betydning.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 5:43 - 23.6.2014
Under gitte forutsetninger kan overbelastningsvern utelates ved redusert tverrsnitt til faste uttak. Dette er ikke tillatt for stikkontakter. Se avsnitt 433.3 i NEK 400:2014.

pelle

Postet 9:05 - 23.6.2014
Var kanskje litt lite spesifikk.
anlegget er sikret med 10 A og er i hovedsak kablet med 1,5 mm2. Untaket er mellom 2 av kontaktene der det er brukt 2,5 mm2. Jeg mener dette ikke har noe å si, siden tverrsnittet er større enn hva som kreves

Forumleder

Postet 9:10 - 23.6.2014
Enig, dette er helt meningsløst.