Type 3A uttak for lading av lette kjøretøy.

Spurt 12:01 - 7.8.2023 av Pedro|Siste svar 8:24 - 10.8.2023 av Hans Olav Arnesen

Pedro

Hei. Dette står under Nek 400-7-722.

Men det finnes ingen type 3A uttak på markedet.

Hva er løsningen her?

Lading av elektriske kjøretøy (NEK 400-7-722)

Det er ikke lenger anledning til å bruke vanlige stikkontakter (Schuko) eller industrikontakter som ladeuttak for elektriske kjøretøy (s. 468). Det skal benyttes Type 2 uttak generelt, og type 3A uttak for lading av lette kjøretøy. Endringene i NEK 400:2022 gjelder for nye installasjoner og utvidelser. Installasjoner iht. tidligere normer kan fremdeles brukes.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

En ny

Postet 19:10 - 8.8.2023

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:24 - 10.8.2023
Instructor contact card

Overgang er ikke i henhold til NEK 400-722.

Ladeboksen fra EVBUG kan benyttes om denne tilfredsstiller alle krav i NEK 400-722, og den egner seg for aktuelt nettsystem.


Krav i NEK 400 gjelder ikke om utstyr det vises til ikke finnes i markedet. Dette var/er f. eks. også tilfellet for spesielle utførelser av platetopper, hvor en løsning for komfyrvakt ikke lar seg gjøre.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.