Type a jordfeilbryter foran type a med RDC-DD vern?

Spurt 16:19 - 16.3.2019 av Insta.|Siste svar 11:35 - 22.3.2019 av Hans Olav Arnesen

Insta.

Hei, har et spørsmål til dere smarte der ute.

På en eksisterende kurs er det ønsket ladestasjon. Kursen er beskyttet av type A 30ma. Salto ladestasjoner er utstyrt med Type A og RCD-DD beskyttelse. Dette vil etter min mening være en god løsning enn heller å bytte til Type B, eller bytte kabel til PFXP.

Muligens selektivitet vil bli en utfordring, men sikkerhetsmessig ser jeg ikke noen utfordringer og det vil også være en bedre løsning enn A foran B uansett.

Takk for gode svar.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Kim

Postet 18:00 - 16.3.2019

Dette er en god løsning dette, om den eksisterende kursen er i en frittstående garasje. Hvis ikke må det er en kurs fra tavla. I en boliginstallasjon er vel ikke selektivitet på jordfeilbrytere så viktig ettersom avstandene fra tavla til ladestasjon er relativt kort

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:35 - 22.3.2019
Instructor contact card

Enig, dette er en god løsning, men bare for frittstående bygninger (som ikke inneholder boenheter). Ref. avsnitt 722.305.301 i NEK 400:2018.

Dessuten må produsent dokumentere at avsnitt 722.531.2.3.101 er ivaretatt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.