Hei!
Har en skillebryter som er merket med NH00 sikringer, så altså det produsenten sier som skal brukes, men kan en her bruke NH000 sikringer? eller bryter en da forskriftene siden en går bort fra produsentens spesifikasjon?
evt. hvor finner man den forskriften som sier noe om dette?
takk for svar!
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Den vil vel bare fysisk akseptere patroner innenfor samme size, vil den ikke?
Som Jonna tror jeg ikke disse passer om hverandre, men mulig jeg tar feil.En telefon til en leverandør vil avklare spørsmålet ditt.
Som Jonna tror jeg ikke disse passer om hverandre, men mulig jeg tar feil.En telefon til en leverandør vil avklare spørsmålet ditt.
De passer om en annen, men vet dere hvilken forskrift og paragraf som sier noe om at produsentens anvisninger er det som er gjeldende?
Sånn sett ja. Jeg tror nok ikke du finner noen norm eller forskrift som sier klart slik og slik. Har patronen de samme elektriske egenskapene som motparten i den andre størrelsesklassen så skulle det i prinsippet ikke være noe feil. Så da blir det mer opp til utstyret de plasseres i. Det er dette som er grensesnittet mellom anlegget og patronene. Og da er nok den respektive produsenten av utstyret den rette å spørre.
Avsnitt 134.1.1 i NEK 400 krever at: Elektrisk utstyr skal være installert i samsvar med montasjeanvisningen utarbeidet av produsenten av utstyret.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.