Ujordede rom. Hvorfor gjorde man det før?

Spurt 12:57 - 24.11.2020 av Morken|Siste svar 6:10 - 26.11.2020 av Hans Olav Arnesen

Morken

Før i tiden var det vanlig å jorde kjøkken og bad. Men utføre resten av rommene ujordet.

Hvorfor gjorde man dette? Jeg vet at sikkerhetsfilosofien var at du var isolert og ikke utsatt for strømgjennomgang mot jord.

Når vi i dag kjører jord over alt. Men å jorde et anlegg er jo absolutt den sikreste sikkerhetsmetoden.

Hvorfor kunne de ikke like så greit jorde alt på den tiden? Vet vi kanskje mer om elektrisitet i dag enn vi gjorde før?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Storken

Postet 13:00 - 24.11.2020

I dag er mere utstyr som krever jord generelt

Morten

Postet 6:37 - 25.11.2020

De mente ujordet var godt nok, og det er en enklere og billigere løsning.

Endring på dette var kanskje ikke et norskt valg? Kom vel inn via NEK400, og var lov etter FEB 91.

Som alt annet så er det ikke bare fordeler med jord heller. Det gir økt brannfare.

Nå som en har jordfeilbrytere så blir det en helt annen sak.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:53 - 25.11.2020
Instructor contact card

Beskyttelse ved hjelp av ikke-ledende omgivelser ble fra FEL (1999) kun tillatt i områder for instruerte og sakkyndige.

I utgangspunktet gir dette tiltaket god beskyttelse mot elektrisk sjokk, men tiltaket svekkes f. eks. vesentlig når ujordede og jordede stikkontakter er plassert nær hverandre, som ved åpen løsning mellom kjøkken og stue.

Jeg, som mange andre, bor i en bolig bygget før 1999. Her er det ujordede kontakter i alle soverom og stuer. Jeg er trygg på at beskyttelse mot elektrisk sjokk er godt ivaretatt for meg om min familie (2 barn og kone).

Som en kuriositet gjengir jeg et utdrag fra kommentar til § 408 i FEA (Rødboka, 1964 - 1988): "Det gjelder å begrense jordingen til de steder hvor jording virkelig er nødvendig".

Morten

Postet 21:53 - 25.11.2020

Har alltid lurt på hvorfor eldre anlegg bygd etter FEB91 har gjennomgående jordleder i alle bokser, men at de har brukt ujordet uttak. Ville vært enklere å bare bruke samme stikkontakt overalt har jeg tenkt, fremfor å veksle mellom jordet og ujordet, når de allerede har trekt inn jordlederen. Men skjønner nå at de er lært opp etter den teksten i rødboken.

På samme måte som at man må passe på å ikke innføre jord i rom med stikkontakter uten jord, så må man ha tungen rett i munnen på plasser som har jord. Der man har jord må man passe på at "alt" er jordet. Om man får en jordfeil og ikke "alle" objekter er utjevnet så skaper det en farlig situasjon. En situasjon som ikke ville oppstått med ujordet kontakter.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:10 - 26.11.2020
Instructor contact card

Takk for bra innspill!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.