Ujordet stikk og armatur med jordet stikk i samme rom.

Spurt 14:22 - 20.12.2017 av Morten Eilertsen|Siste svar 21:05 - 17.1.2018 av Hans Olav Arnesen

Morten Eilertsen

Hei

Vi har nettopp hatt el-kontroll i et bygg i nærheten. Der avdekket vi at det var ujordet stikk i en hybel, sammen med et speilarmatur med jordet stikk (alt er i samme rom). vasken har utjevningforbindelse.

Sier forskriftene noe om at dette ikke er lovt?

Ble usikker her.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Jr

Postet 8:21 - 21.12.2017

Dersom dette ikke er et bad var dette lovlig utførelse før NEK 400 :1998, såsant det var over 2 meter mellom jordet stikk og ujordet stikk.

Hans Olav Arnesen

Postet 15:14 - 21.12.2017

Dette er ikke riktig for stikkontakter.

§ 413.3.2 i FEB91: I ikke-ledende omgivelser skal det ikke forekomme uisolert beskyttelsesleder eller stikkontakt med jordingskontakt.

Elsikkerhet beskriver imidlertid unntak for åpen kjøkkenløsning, samt for radiatorer i ikke ledende omgivelser.

Er dette ledende omgivelser skal begge stikkontakter være jordet, er det ikke ledende omgivelser skal begge stikkontakter være uten jord.

Jon T

Postet 23:17 - 21.12.2017

Dette er ikke riktig for stikkontakter.

§ 413.3.2 i FEB91: I ikke-ledende omgivelser skal det ikke forekomme uisolert beskyttelsesleder eller stikkontakt med jordingskontakt.

Elsikkerhet beskriver imidlertid unntak for åpen kjøkkenløsning, samt for radiatorer i ikke ledende omgivelser.

Er dette ledende omgivelser skal begge stikkontakter være jordet, er det ikke ledende omgivelser skal begge stikkontakter være uten jord.

Det er en litt underlig sak dette med unntaket for radiatorer da de, fysisk sett, som regel er å likestille med ujordet beskyttelsesleder med en svært så eksponert flate.

Prsonlig mener jeg at det er sikrere å plugge et metallkapslet apparat hvor produsenten krever det jordet, i en jordet stikkontakt dersom apparatet er i umiddelbar nærheten av radiatoren. Dette uansett om rommet forøvrig er å regne om "ikke ledende" med ujordede stikk.

Er det mulig å risiko vurdere dette og med en sund argumentasjon få godtatt jordet kontakt i slike tilfelle når det også er montert jordfeilbryter?

Hans Olav Arnesen

Postet 9:07 - 27.12.2017

Det er en litt underlig sak dette med unntaket for radiatorer da de, fysisk sett, som regel er å likestille med ujordet beskyttelsesleder med en svært så eksponert flate.

Prsonlig mener jeg at det er sikrere å plugge et metallkapslet apparat hvor produsenten krever det jordet, i en jordet stikkontakt dersom apparatet er i umiddelbar nærheten av radiatoren. Dette uansett om rommet forøvrig er å regne om "ikke ledende" med ujordede stikk.

Er det mulig å risiko vurdere dette og med en sund argumentasjon få godtatt jordet kontakt i slike tilfelle når det også er montert jordfeilbryter?

Den beste løsningen i slike tilfeller vil være å følge dagens forskrift og norm.

En slik "kvasiløsning", som du beskriver her, bør avklares med DSB. Du kan eventuelt kontakte leder for DLE, for å få vedkommendes syn på dette.

Jon T

Postet 21:39 - 10.1.2018

Å følge normen er det enkleste og det juridisk sikre. Problemet er at det ikke nødvendigvis er det skademessig sikreste.

Det er vanskelig å lage regler som passer til alt. Det er derfor det er viktig med en godt fundert risikovurdering og også beskrive betingelsene for vurderingen.

For varmepumper med innvendig stikk er det på generelt grunnlag vurdert som sikrest å benytte jordet kontakt i ikke ledende omgivelser. Dog med klar bruksbegrensende merking av stikk. Dette er egentlig et synonymt tilfelle.

Jeg er enig med forum leder i at ved ukonvensjonelle løsninger er det best med en skriftlig aksept fra DLE.

Hans Olav Arnesen

Postet 21:05 - 17.1.2018

Avklaringer i Elsikkerhet, som for varmepumper, gjelder eksplisitt for det som er beskrevet.

Ved Erklæring om samsvar skal unntak fra norm spesifiseres, og det skal sannsynliggjøres at et minst like høyt sikkerhetsnivå er ivaretatt. Denne vurderingen kan bli overprøvet av myndighet (DLE/DSB).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.