Ujordet stikk ved dobbel isolert panelovn

Spurt 4:56 - 10.5.2022 av Elektrik|Siste svar 5:07 - 11.5.2022 av Hans Olav Arnesen

Elektrik

Hei,

Har et tilfelle hvor det er en ujordet stikkontakt som ligger 10cm fra en jordet dobbelt isolert panelovn.

Er dette greit den dag i dag?

Har også i flere rom ujordet stikk ved gulv, og jordet armatur med aluminiums skjerm, ikke dobbelt isolert.

Dette er jo ikke OK.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:00 - 10.5.2022
Instructor contact card

Blanding av jordet og ikke jordet utstyr i samme område, med ikke ledende omgivelser, har aldri vært lov, og skal rettes også i gamle installasjoner.

For øvrig er vel ikke en dobbelisolert panelovn (med Europlugg?) jordet.

Elektrik

Postet 5:22 - 10.5.2022

Panelovnen er fast tilkoblet, ikke på stikk. Den ujordet stikken er bare rett i umiddelbar nærhet. Så det er 2 alternativer her.

jorde alle stikkontaktene eller,

montere En dobbelt isolert panelovn?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:29 - 10.5.2022
Instructor contact card

Om du er sikker på at panelovnen er jordet (og ikke dobbelisolert, som du skrev tidligere) er det to alternativer ja. Enten bytte ut ovnen, eller bytte ut stikkontaktene.

Elektrik

Postet 6:39 - 10.5.2022

Takk for svar, men et lite tilleggs spørsmål.

Har et tilfelle med et sikringsskap der alle sikringene er montert på en bevegelig stål dør, denne åpner seg, og bak den er det rekkeklemmer, kabelkanaler osv. Er dette forskriftsstridig?

Skapet er innfelt, har først en låsedør, så en stor stålplate med alle sikringer måntert på den, denne er bevegelig og man må åpne denne døren for å komme til rekkeklemmer osv bak der igjen.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:07 - 11.5.2022
Instructor contact card

Jeg regner med at dette er en tavle fra før tavlenormen ble tatt i bruk i Norge (fra slutten av 90-tallet), først ved NEK EN 60439 og senere NEK EN 61439/NEK 439.

Jeg har ikke vært borte i en slik løsning før, og synes det er vanskelig å ta stilling til om denne var i henhold til datidens krav.

Om du kjenner installasjonstidspunktet, og legger ved noen bilder, så anbefaler jeg deg å ta kontakt med Hans-Petter Nybakk i Tavleforeningen for nærmere avklaring; https://www.tavleforeningen.no/kontakt-oss.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.