Hei,
Har et tilfelle hvor det er en ujordet stikkontakt som ligger 10cm fra en jordet dobbelt isolert panelovn.
Er dette greit den dag i dag?
Har også i flere rom ujordet stikk ved gulv, og jordet armatur med aluminiums skjerm, ikke dobbelt isolert.
Dette er jo ikke OK.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Blanding av jordet og ikke jordet utstyr i samme område, med ikke ledende omgivelser, har aldri vært lov, og skal rettes også i gamle installasjoner.
For øvrig er vel ikke en dobbelisolert panelovn (med Europlugg?) jordet.
Panelovnen er fast tilkoblet, ikke på stikk. Den ujordet stikken er bare rett i umiddelbar nærhet. Så det er 2 alternativer her.
jorde alle stikkontaktene eller,
montere En dobbelt isolert panelovn?
Om du er sikker på at panelovnen er jordet (og ikke dobbelisolert, som du skrev tidligere) er det to alternativer ja. Enten bytte ut ovnen, eller bytte ut stikkontaktene.
Takk for svar, men et lite tilleggs spørsmål.
Har et tilfelle med et sikringsskap der alle sikringene er montert på en bevegelig stål dør, denne åpner seg, og bak den er det rekkeklemmer, kabelkanaler osv. Er dette forskriftsstridig?
Skapet er innfelt, har først en låsedør, så en stor stålplate med alle sikringer måntert på den, denne er bevegelig og man må åpne denne døren for å komme til rekkeklemmer osv bak der igjen.
Jeg regner med at dette er en tavle fra før tavlenormen ble tatt i bruk i Norge (fra slutten av 90-tallet), først ved NEK EN 60439 og senere NEK EN 61439/NEK 439.
Jeg har ikke vært borte i en slik løsning før, og synes det er vanskelig å ta stilling til om denne var i henhold til datidens krav.
Om du kjenner installasjonstidspunktet, og legger ved noen bilder, så anbefaler jeg deg å ta kontakt med Hans-Petter Nybakk i Tavleforeningen for nærmere avklaring; https://www.tavleforeningen.no/kontakt-oss.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.