Ujordet stikkontakter elkontroll

Spurt 5:28 - 6.5.2017 av Nils|Siste svar 8:20 - 11.5.2017 av Hans Olav Arnesen

Nils

Når man kommer til en installasjon som er installert før 1998 og det er ujordet stikk i et rom med betonggulv med fliser, er dette et avvik? Referer gjerne til lover/forskrifter.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Jon T

Postet 17:39 - 6.5.2017

For å utvide spørsmålet litt:

(ikke meningen å kapre tråden, så det er fint om svar/synspunkter kan gis så de dekker både trådstarters og mine tillegg, separat om nødvendig)

Det har opprinnelig vært linoleum på gulvene som nå er blitt flislagt. Det er uvisst om flisene ligger oppe på linoleumen. Vegg har alltid vært mur.

MA

Postet 6:33 - 7.5.2017

I uledende rom var det lov med ujordet elektrisk matriell dersom vegger og golv har 50 K Ohm eller mer motstand. Derfor sier jeg alltid at dette er avvik i utgangspunkt med rom med sementgolv og slikt utstyr. Men det finnes en metode og sjekke sementgolvet på som er beskrevet i montørhåndbøkene opp igjennom bakerst i bøkene under sluttkontroll. Man isolasjonstester da med en tung gjenstand mot golvet at det er over 50 K Ohm. Det er nok også veldig vanskelig å si helt sikkert at det alltid er over 50 K Ohm i slike golv feks ved vasking og vannsøl kan jo sement begynne å lede mer enn når du målte. Så i utgangspunkt er det enkleste å si at ujordet elektrisk matriell skal monteres der vegger og golv er isolerende /treverk/gips/parkett osv. Men at det er absolutt avvik ser man jo at det ikke er om man måler med beskrevet metode i Montørhånbøkene.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:20 - 11.5.2017

Enig med MA, og frem til FEL (01.01.1999) var det tillatt med Beskyttelse ved hjelp av ikke-ledende omgivelser.

Siste krav er gitt i § 413.3 i FEB 1991; minimum 50 kohm resistans i både gulv og vegger. Målemetoden er ganske omfattende, og er nøyaktig beskrevet i vedlegg C i forskriften.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.