Ulykke på Gina Krog platformen.

Spurt 8:10 - 7.2.2017 av Hans Olav Meland|Siste svar 7:08 - 17.2.2017 av Tommy Lundekvam

Hans Olav Meland

Ulykken på Gina Krog platformen startet men en jord faste kortslutning som sprette seg til full lysbue ekploskjon. Kunne denne ulykken vært ungått med HRGS standard. Hva er bakdelen med og bruke HRGS standard på alle el.anlegg offshore?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Tommy Lundekvam

Postet 11:56 - 10.2.2017

Snakker du her om et høymotstandsjordet nettsystem? Jeg ser ikke for meg at det vil ha noen innvirkning på en lysbue? Dersom det er det jeg tror det er ville det uansett blitt en lysbue mot jord, som da potensiellt ville skapt en en full lysbue.

Hans Olav Meland

Postet 9:26 - 11.2.2017

Viss du mener at du får lysbue mot jord med høymotstands jord. Da har du minimalt innsikt i el.systemer.

Tommy Lundekvam

Postet 7:08 - 17.2.2017

Da beklager jeg min manglende kompetanse. Nå var det ikke spesifisert hvor lysbuen fant sted. Men takk for den ærlige tilbakemeldingen om min kompetanse. Jeg skal skjerpe meg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.