Undefordeling

Spurt 15:57 - 6.12.2023 av Oleole|Siste svar 8:18 - 8.12.2023 av Hans Olav Arnesen

Oleole

Hei,

Hovedtavle er 160A 400V effektbryter. Går til underfordeling.

Fra denne underfordelingen går det en usikret (egentlig sikret med 160A effektbryter.) kabel ut til et lite apparatskap med en 32A 3fase plus n sikring og 3 stk jfa 1fase.

Jeg ville ha montert KV i underfordeling og OV i apparatskap. Mener å ha lest at kortslutningsvern skal monteres i starten av kabelen vernet skal beskytte.

Vil gjerne vite av dere om det er noen forskrifter som støtter min løsning.


mvh

Oleole

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:18 - 8.12.2023
Instructor contact card

Du beskriver en god løsning for å ivareta beskyttelse mot kortslutning (nytt vern ved hver endring av tverrsnitt), men dette er ikke nødvendigvis et krav.


Kravet er at beskyttelse skal være ivaretatt for alle relevante punkter/steder i installasjonen, og er også ivaretatt om oppstrøms (forankoblet) vern beskytter nedstrøms installasjon.

Krav til beskyttelse mot overstrøm er gitt i NEK 400-4-43, og god hjelp for forståelsen av kravene finnes i Montørhåndboka og Installasjonsguiden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.