Underdimensjonert ringjording

Spurt 19:14 - 17.12.2008 av L|Siste svar 17:15 - 18.12.2008 av mont

L

Jeg holder på med en fagprøve på et inntak og sikringskap.

Det meste av installasjonen er gjort fra før, jeg skal kun bygge skap og koble inn kurser.
Problemet mitt er at det er lagt 16mm2 ringjord. NEK 542.3.1 sier at minstekravet til jordingsledere forlagt i jord skal være 25mm2 ved kobber.

Jeg har tatt med i mine risikovurderinger at jorden ikke tilfredsstiller normen.

Kan jeg ferdigstille anlegget med 16mm2 dersom overgangsmotstanden er bra nok? Eller MÅ jeg kreve at det blir lagt ny 25mm2 jord?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

l

Postet 20:18 - 17.12.2008
Dokumenter og bevis at jorden er god nok, også skriv avvik fra NEK i samsvarsklæringen, kanskje?

Mont

Postet 17:01 - 18.12.2008
Gjør du nemda oppmerksom på dette så viser dette våkenhet og det går i din favør.

mont

Postet 17:15 - 18.12.2008
tror nok ikke at du får 16mm2 cuwire, så det er nok 25mm2 som ligger i ring men er skjøtet sammen med 16mm2 PN inn til sikringsskap.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.