Hei hadde en elektriker for å legge varmekabler i gangen. Den er todelt, vindfang på 2.4 kvadrat og innenfor det er det gang på 14m2.
Har bedt om varmekabler, lavtbyggende og hatt masse jobb med å slipe ned i vindfang for dette.
Har ikke blitt sagt noe om begrensninger, tilleggsvarme eller noe slikt og jeg har flis på gulv.
viser seg iht samsvarserklæring at han da har lagt med 85w/m2 i store gangen, hvor det da er godt og varmt på gulvet på trinn 6 av 10 på regulator.
i vindfanget derimot har det vært nede i 16 grader når det har vært -7 og -8 grader ute. Her står det på full guffe, samme oppbygging av gulv som store gangen og kablene som er under såla som er koblet vekk for nye kabler har gitt god varme tidligere.
viser seg at det her er lagt 53w/m2. Anbefaling fra leverandør av varmekabler sier 100-140 w/m2
Er dette avvik fra noe standard? Tenker det ikke er helt fagmessig utført når det er kaldt på gulvet i vindfanget men god varme på neste gulv. Har stilt stpørsmål og meldt reklamasjon, men når regning er betalt går det trått….