Underfordeling i garasje

Spurt 22:11 - 12.2.2018 av Annonym|Siste svar 4:06 - 16.2.2018 av esmokra

Annonym

Hei

Skal legge kabel ifra innvendig sikringsskap, og ut til underfordeling i garasje. Blir en kapsling med fire jordfeilautomater.

Vet om mange som kobler kabel til direkte i sikringsskap og lastbryter i underfordeling. Burde man ikke også ha en OV som sikrer inne, som sikrer kabelen ut ?

Om kabelen ut er 6qmm, og ov inne er 63A, så er ikke det så heldig om man fyrer på med sikringer ute...

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

RH

Postet 22:51 - 12.2.2018

Nei det er helt sant. Er du elektrikker og vil installere og være ansvarlig for installasjon i egen bolig?

esmokra

Postet 4:06 - 16.2.2018

Ov kan stå i underfordeling, der kan det sikre kabel mot overbelastning, i tillegg må hovedfordelingens ov sikre kabelen til underfordeling mot kortslutning.

Ein må her vere obs på temperatur i forhold til utløsekarakteristikk for ov som står i garasje, og iforhold til forlegningsmåte til kabel (hovedkurs)

Summen av sikringer i underfordeling kan og sikre kabel mot overlast. Dersom "summen" av In er minder en Iz.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.