Hei
Skal legge kabel ifra innvendig sikringsskap, og ut til underfordeling i garasje. Blir en kapsling med fire jordfeilautomater.
Vet om mange som kobler kabel til direkte i sikringsskap og lastbryter i underfordeling. Burde man ikke også ha en OV som sikrer inne, som sikrer kabelen ut ?
Om kabelen ut er 6qmm, og ov inne er 63A, så er ikke det så heldig om man fyrer på med sikringer ute...
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei det er helt sant. Er du elektrikker og vil installere og være ansvarlig for installasjon i egen bolig?
Ov kan stå i underfordeling, der kan det sikre kabel mot overbelastning, i tillegg må hovedfordelingens ov sikre kabelen til underfordeling mot kortslutning.
Ein må her vere obs på temperatur i forhold til utløsekarakteristikk for ov som står i garasje, og iforhold til forlegningsmåte til kabel (hovedkurs)
Summen av sikringer i underfordeling kan og sikre kabel mot overlast. Dersom "summen" av In er minder en Iz.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.