Kan vi unnlate bruk av jordfeilvern i rene lyskurser på IT-nett?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For næringsinstallasjoner galvanisk adskilt fra allment nett stilles det kun krav til overvåking (avsnitt 411.6.1.02 i NEK 400:2014).
For næringsinstallasjoner galvanisk adskilt fra allment nett stilles det kun krav til overvåking (avsnitt 411.6.1.02 i NEK 400:2014).
Takk for raskt svar!
For næringsinstallasjoner galvanisk adskilt fra allment nett stilles det kun krav til overvåking (avsnitt 411.6.1.02 i NEK 400:2014).
Må legge til (som det står om i normreferansen)
Berøringspenning skal ikkje overstige 50V
og internkontroll med rutiner for utbedring av jordfeil etter 1 jordfeil.
Om man ikke velger dobbelisolert stigere og jordfeilbrytere så stiller det strengere krav til jordelektroden. Så du må passe på at overgangsmotstanden og forventet jordfeil ikke overstiger 50 volt.
Riktig, for IT-system uten utkobling av 1. jordfeil skal det sikres at berøringsspenningen ikke er over 50 V (411.6.2.01).