Uprioritert last, prioritert last og UPS-last.

Spurt 13:23 - 2.1.2018 av Lærling|Siste svar 12:25 - 5.1.2018 av Hans Olav Arnesen

Lærling

Forklar anlegg der følgende inngår uprioritert last, prioritert last og UPS-last. Noen som har noen forslag å komme med? Hvis dere har gjerne hjelp :D

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:25 - 5.1.2018

Regner med at du har googlet dette, hvis ikke finner du en del interessant på nettet.

Kort fortalt er:

Uprioritert last = deler av anlegg / utstyr som kan være frakoblet relativt lenge uten store konsekvenser,Prioritert last = deler av anlegg / utstyr hvor konsekvensene kan være store selv ved korte nettutfall,UPS-last = last som forsynes fra reservekraft (batterier / generatorer) ved nettutfall.Netteiere har ofte vesentlig lavere priser for leveranse av uprioritert kraft. Ulempen er at denne kan bli koblet ut hvis netteier får problemer med å levere tilstrekkelig med kraft.