UPS

Spurt 13:14 - 14.7.2008 av Tekniker|Siste svar 6:07 - 15.7.2008 av Mont

Tekniker

Hei.

Er det noen som har erfaring med kortsluttnig og selektivitets beregninger for UPS anlegg. (Ik min & Ik Max). Et regne eksempel e.l
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Pernille

Postet 21:27 - 14.7.2008
Sjekk ut at vern etter UPS løser ut ved batteridrift.
Tips - Glem KVA ? benytt høyeste strøm

Tommelfingerregel

En UPS vil yte 2,1 til 2,3 ganger IN

40 A x (2,1-2,3) = 84A
80 A x (2,1-2,3) =168A
100 A x (2,1-2,3) = 211A
Lykke til!

Mont

Postet 6:07 - 15.7.2008
Eller man kan også forhøre seg med produsent om hva kortslutningsstrømmene er i et slikt anlegg.

Antagelser holder ikke når man skal dokumentere det.