ups anlegg

Spurt 14:04 - 22.11.2008 av elektriker|Siste svar 21:43 - 29.11.2008 av Berit

elektriker

har et UPS anlegg som mater en tavle
i tavla måler jeg 80v mellom L1 og PE
150v mellom L2 og PE

Info masse teleutstyr på kretsen


Hva er galt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

l

Postet 17:18 - 22.11.2008
Jordfeil?

Ivertfall den bedskjeden jeg har fått i vanlige installasjoner.

elektriker

Postet 18:00 - 22.11.2008
Oi beklager glemte å si at det er jordfeilvern på fordelingen.
dette skal være i orden.Men bra inspill jordfeil kunne vore veldig aktuelt me slike målinger.
Er 2 faset anlegg.

jeg lurte på om det kan være noe spesielt på vanlig anlegg er det jo trefaset fra trafoen her blir det fra batterier vekselrettet

mellom jord og L1 på IT anlegg som dette er måler en vel vanligvis 132V noe sånt rota av 230v . vet ikke forventet spenning mellom jord og L1 på ups anlegg.

har tenkt litte grann på skjevbelasting men har bare hørt om det i forbindelse med tn anlegg N leder fordele lasten likt.
veldig i tvil på dette område må jeg bare inrømme våre lite i bårti UPS anlegg.

fins det noen krav i forskriftene om måling fase jord hvor mye feilmargin hvis en kan kalle det d.

takk på forhånd

Mont

Postet 21:18 - 22.11.2008
Om jordfeilen befinner seg foran jordfeilvernet så kan den få herje så mye den vil uten at jordfeilvernet kobler ut.

Isolasjonsmål kretsen før jordfeilsvernet så vil du nok finne feilen.

Elektriker

Postet 23:02 - 22.11.2008
Er ikke det bare hvis du ikke har retningsbestemt vern

Mont

Postet 0:13 - 23.11.2008
I og med at det ikke var videre definert og at det enkleste på et slikt type anlegg er en vanlig jordfeilbryter (retningsbestemt), så gikk jeg utifra det, ja.

Men om dette ikke er tilfelle så må jeg bare beklage.

Elektriker

Postet 15:14 - 24.11.2008
Min feil, oppga for lite info beklager.
Målte nede i ups tavla også i går fikk samme verdiene. Vi har jordingsanleg med indikatorer retningstyrt. jeg kommer nok til å gruble en stund på den. Gir ingen mening å måle så store forskjeller på målingene.

Mont

Postet 16:10 - 24.11.2008
Om det er retningsstyrt så får du en ide om hvor feilen ligger ved at du enten får feilmelding eller ikke ved jordfeil.

Det er ikke noe mysterium. Isolasjonsmål kretsen ved hjelp av halveringsmetoden. Så finner du eventuelt ut om det er jordfeil og isåfall hvor den er.

Mer grubling enn det trengs ikke.

Berit

Postet 21:43 - 29.11.2008
Det kommer av alt teleutstyret. Elektronikken.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.