Spørsmål til UPS forsynt fra flere strømkilder, hvor UPS ikke har egen skilletrafo og N-leder er dermed koblet sammen på main, bypass og utgang, Har lagd en skisse for å illustrere dette.
Er skissert løsning i henhold til kravene i NEK 400?Se følgende punkt, er det andre relevante krav til problemstilling?- 303.2.1.2- 551.2.302
Vil måling på Jordfeil sensor (EF CT) bli tilnærmet riktig?
Strømmen i N leder ved main forsyninger er opptil 3,5mA, men ved bypass vil strømmen i N-leder variere etter skjevlast UPS forbrukere, har derfor tenkt N-leder gjennom jordfeil sensor for bypass forsyning.
Det er to 400V tavler (SWB1 & SWB2) som forsyner egen distribusjonstavler og laster.
Link til skisse:https://wathne-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ole_wath_no/Eco2mlbRZwxJnNtIgiariu4BsYP-_zw64ke2UL84gwYP0Q?e=BzS0Ds