UPS forsynt fra flere strømkilder

Spurt 13:32 - 30.9.2019 av Ole Tørres Wathne|Siste svar 10:19 - 7.10.2019 av Hans Olav Arnesen

Ole Tørres Wathne

Spørsmål til UPS forsynt fra flere strømkilder, hvor UPS ikke har egen skilletrafo og N-leder er dermed koblet sammen på main, bypass og utgang, Har lagd en skisse for å illustrere dette.

Er skissert løsning i henhold til kravene i NEK 400?Se følgende punkt, er det andre relevante krav til problemstilling?- 303.2.1.2- 551.2.302

Vil måling på Jordfeil sensor (EF CT) bli tilnærmet riktig?

Strømmen i N leder ved main forsyninger er opptil 3,5mA, men ved bypass vil strømmen i N-leder variere etter skjevlast UPS forbrukere, har derfor tenkt N-leder gjennom jordfeil sensor for bypass forsyning.

Det er to 400V tavler (SWB1 & SWB2) som forsyner egen distribusjonstavler og laster.

Link til skisse:https://wathne-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ole_wath_no/Eco2mlbRZwxJnNtIgiariu4BsYP-_zw64ke2UL84gwYP0Q?e=BzS0Ds

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:31 - 3.10.2019
Instructor contact card

Relevante krav i NEK 400:2018 er som du beskriver gitt i avsnittene 303.2.1.2 og 551.2.302.

En løsningen i tråd med disse kravene tilfredsstiller FEL/NEK 400.

Ole Tørres Wathne

Postet 15:19 - 3.10.2019

Avsnitt 303.2.1.2 har endel krav som skal utføres i hovedfordeling.Begge tavlene er likeverdige og forsyner tilsvarende systemer, det er derfor vanskelig å definere den ene som hovedfordeling foran den andre.Det er bare UPS som er forsynt fra begge tavlene.

Figur 44I avsnitt 444.4.7 ser mer ut som denne saken, hvor en har to likeverdige tavler.

Det er ønskerlig å plassere forbindelse mellom de sammenkoblede nøytralpunktene og beskyttelsesleder i tavle (SWB2) som forsyner bypass til UPS så denne lederen kan gå gjennom jordfeil sensor.

Vil løsningen i skisse være i tråd med disse kravene 303.2.1.2, 551.2.302?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:19 - 7.10.2019
Instructor contact card

Det gis ikke svar på konkret prosjektering/detaljert løsning i dette forumet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.