Vi er borti en case på et eldre næringsbygg hvor det tidligere har vært en stor UPS, denne er nå slått av. Det er TN-anlegg på bygget.
Fra hovedtavle til en UPS går det en 3x50/16 cu (315A) altså 400v uten N. UPS er lagt død.
Fra UPS til fordelingstavle UPS går det med N-leder som er tilkoplet på N-skinne i UPS fordeling, men ikke tilkoplet i UPS. I fordelingstavle UPS er også alle N for utgående kabler tilkoblet, men altså ingen N utenom jord (PEN i praksis) via gods i ups-fordeling. Dette skapet står i samme rom som hovedtavle ? ups ca 20m unna.
Er et noe i veien for å legge en separat N-leder fra hovedtavle direkte til N-skinne i ups-fordeling? Vil da legge en blå rk50 på stige internt i hovedtavlerom, tilkoplet hoved N-skinne i hovedfordeling og til N-skinne (som isoleres fra gods) i ups-fordeling