Hei. Når var det kravet til ip grad tavler gikk fra IP2X til IP2XC på usakkyndig betjente tavler og sikringsskap?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Krav til minst IP2XC (eller IP3X), i alle tavler hvor usakkyndige har adgang, kom inn i NEK 400:2002.Dette ble implementert som avsnitt 810.5.1 i ny delnorm 810 Valg og montasje av fordelingstavler.
Første sted jeg har funnet dette kravet i Tavlenormen er i NEK EN 60 439-3:2001, i del 7 Utførelse og oppbygging. Har du behov for å få avklart om dette kom inn tidligere i Tavlenormen anbefaler jeg deg å avklare med Hans-Petter Nybakk i Tavleforeningen; https://www.tavleforeningen.no/kontakt-oss.
Krav til minst IP2XC (eller IP3X), i alle tavler hvor usakkyndige har adgang, kom inn i NEK 400:2002.Dette ble implementert som avsnitt 810.5.1 i ny delnorm 810 Valg og montasje av fordelingstavler.
Første sted jeg har funnet dette kravet i Tavlenormen er i NEK EN 60 439-3:2001, i del 7 Utførelse og oppbygging. Har du behov for å få avklart om dette kom inn tidligere i Tavlenormen anbefaler jeg deg å avklare med Hans-Petter Nybakk i Tavleforeningen; https://www.tavleforeningen.no/kontakt-oss.
takk for kjapt svar og info