usakskyndigbetjening

Spurt 9:24 - 14.5.2009 av Danulf|Siste svar 9:55 - 14.5.2009 av Forumleder

Danulf

er maksimale kortslutnings strømmen en usaksyndig person har lov å bryte 10ka ?
hvor står dette ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:55 - 14.5.2009
Se NEK400:2006 810.53 der står det at overstrømsvern i utgående kurser beregnet for ledningsbeskyttelse i bygninger skal være i samsvar medNEK EN 60898, de fleste vern er godkjent i hemhold til 60898 opptil 10kA, noen har 25kA men obs obs noen har kun 6kA. Det skal følge med dokumentasjonen på vernet.

Dersom vernet ikke er godkjent for mer enn 10kA i henhold til 60898 og det er Ikmaks i tavla som overstiger 10kA så skal vernet betjenes av instruert eller sakkyndig.