Hei.
Skal etablere jordforbindelse til 2 stk utelamper. Disse står på hver sin grindestolpe, på hver side av en vei. Det er kronglete å få lagt opp ny tilførsel til utelampene og tenker derfor å slå ned jordspyd, en for hver av utelampene og legge opp separat jordingsleder til lampene.
Vil dette være en akseptabel løsning? Finner ikke noe direkte rundt dette i NEK 400-5-54
Er det krav til ekstra merking ved en slik løsning da denne jordlederen/beskyttelseslederen ikke blir tilkoblet hovedjordskinne?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
bytt heller ut lampene til dobbeltisolerte
Det du beskriver er ingen god løsning.
Er det virkelig ikke beskyttelsesleder/PE i tilførsel til utelampene?! Er den kutta kan vel kabelen skjøtes med godkjent skjøt?
Om det ikke er mulig å "fikse" beskyttelsesleder, og kunden "må" ha utelamper som krever PE, bør tilførselen byttes.
Det er beskyttelsesleder i tilførselskabel til lampene, men den er tilkoblet gatebelysning på det private området (gatelysene er lavspennings tremaster påmontert lamper i toppen) disse har ikke beskyttelsesleder/PE leder. Dette er nok gjort for at det er kort vei til gatelys masten og for å få de til å tenne samtidig med gatelysene.
Men ved å slå ned jordspyd ved lampene vil det vel bli liten/ingen potensialforskjell ved en eventuell feil i lampene. Om en da står ved siden av lampene og tar på de vil en jo ikke få strømgjennomgang.?
Sikkerhetsmessig vil løsningen kunne fungere greit (og det er jo det viktigste).
En "rød tråd" med tanke på jordingssystemer i NEK 400 er imidlertid oppnåelsen av et godt sammenhengende system. Beste løsning her vil derfor være enten dobbeltisolerte lamper, eller tilkobling av beskyttelsesleder i tilførsel. Er det et IT-/TT-system er dessuten dekningsområde for jordelektroden avgjørende, og avhengig av avstand kan det derfor være behov for egen jordelektrode ved utebelysningen, som et tillegg til beskyttelsesleder i tilførselen.
Sikkerhetsmessig vil løsningen kunne fungere greit (og det er jo det viktigste).
En "rød tråd" med tanke på jordingssystemer i NEK 400 er imidlertid oppnåelsen av et godt sammenhengende system. Beste løsning her vil derfor være enten dobbeltisolerte lamper, eller tilkobling av beskyttelsesleder i tilførsel. Er det et IT-/TT-system er dessuten dekningsområde for jordelektroden avgjørende, og avhengig av avstand kan det derfor være behov for egen jordelektrode ved utebelysningen, som et tillegg til beskyttelsesleder i tilførselen.
Da blir det nok mest sannsynlig dobbeltisolerte utelamper, siden det blir vanskelig og kostbart å få en sammenhengende jordforbindelse til installasjonen, men skal diskutere nærmere med kunden. Det er forresten et IT system.