Utelatelse av jordfeilbryter

Spurt 6:47 - 13.10.2010 av installat|Siste svar 7:46 - 20.10.2010 av Installat

installat

Hei jobber med en installatør prøve fra 2008.
Spørsmålene mitt er følgende. jeg skal forskyne utakts stolper til en campingplass Anlegget er ett IT nett tilkoblet alment nett. Kan jeg si at camping plassen er særdeles mye besøkt hele året. Og at de derfor er avhengig god driftsikkerhet.

Kan jeg da legge pfsp som tilførsel kabel til utaksstolpene
utelate bruk av jfb
benytte jordfeil varsling

forutsett at jeg dokumenterer utkobling ved andre jordfeil, tilfredstillende overgangsressistans til jord, at anlegget er omfattet av en internkontroll. Med instruks vedrørende oppfølging og håndtering av jordfeil =?

eller må dette utføres med dobbelst isolert kabel ? og kapsling med utført som tilsvarende klasse 2 =?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Kerokeroppi

Postet 12:34 - 13.10.2010
Bruk jordfeilbrytere.
Unngå komplisert tankegang.

installt

Postet 12:51 - 13.10.2010
For enkelt

Kerokeroppi

Postet 13:32 - 13.10.2010
Ja det er enkelt. Ref NEK400
708.530.02.06
Stikkontakter skal hver for seg være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med en merkeutløsestrøm som
ikke overstiger 30 mA.

student.E

Postet 13:38 - 13.10.2010
Svaret over meg blir løsningen, men om den ikke var tilstede så ville 411.3.3 også satt restriksjoner opp til 32A uttak.

J.D.

Postet 16:28 - 13.10.2010
Jeg tror nok løsningen du har valgt er den beste! Ikke lurt og bli for kreativ på disse installatørprøvene har jeg hørt..


Du kunne vel utelatt JFB på kursene frem til uttakssentralene fra hovedtavle(Forumleder?). Da forutsatt:

- Jording ihht. NEK400:2010-411.6.2
- Utkobling av JF nr.2 innen 5 sek (NEK400:2010-411.3.2.01).
- 30mA jordfeilbryter på forbrukskursene ut fra hver uttakssentral.

Dette ville jo bedret driftsikkerheten hvis flere uttakssentraler er koblet på samme ""stiger"" fra hovedtavla. En forsinket JFB ville også fungert greit antakelig.

installat

Postet 18:33 - 13.10.2010
Hei takker for tilbakemeldinger dd:)

Må rette litt på det første innlegget :) utelatelse av jordfeil vern gjelder selvfølgelig kun for stiger kabel ut til utakssentralene. Disse er utstyrt med 1 stk kombi vern 16 A per stikk :)

Men har vell falt på å velge tfxp kabel ref elsikkerhet 68 ut til hver sentrall samt tillegsbeskytte med jordfeilvarsling.

Installat

Postet 7:46 - 20.10.2010
Hei Installatørspire

Jeg har en god løsning på den installatørprøven her dersom du ønsker å se på den?

I såfall kan du sende meg en mail: robjoh71@gmail.com

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.