På hytta mi har jeg viklet varmekabel rundt vannrøret frem til bygget. For å slippe å måtte tappe røret for vann når vintersesongen kommer og for at jeg alltid har vann hele året.

Men kan jeg utelate jordfeilbryter på denne kursen av prioriteringsgrunner?

En utkobling om vinteren vil bety is i rørene, sprengte rør og kraner og da vannskade når våren kommer igjen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Mont

Postet 10:19 - 19.7.2011
Hva med jordfeilbryter med automatisk gjenninkobling?

Mont

Postet 17:10 - 19.7.2011
Eventuelt skilletrafo om varmekabelen har så lav effekt at en passende trafo ikke blir urimelig dyrt.

En kan utelate jordfeilbryter, men da skal andre sikkerhetstiltak oppveie for dette for å få samme sikkerhetsnivå. En kan eksempelvis ikke prioritere intakte rør til våren om nabohyttene kan få farlige berøringsspenninger i mellomtiden ved jordfeil.

Det tror jeg forsikringsselskapet ditt også vil være enige i om rørene skulle sprekke.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.