Utendørs downlight

Spurt 16:06 - 3.2.2014 av SK|Siste svar 18:10 - 14.2.2014 av Mont

SK

Jeg er inst i egen bolig under oppføring. Jeg skal ha downlight i takutstikk type SG juniper LED outdoor. Det ble lagt ferdig trukket rør med PR 1,5 når takstoler ble montert da jeg ønsket å ha tilgang på jording om nødvendig og at det ikke er aktuelt med halogen. Når jeg nå skal koble disse synes jeg at 2stk PR inn på en downlight blir ""stivt"". Spørsmålet da er om jeg kan sette på åpne/lukke wago på PR og gå over til PLS90 til downlight? Det er ikke isolasjon eller annet i takutstikket og høyde ca 20cm og åpent rundt hele huset.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

elekt

Postet 16:20 - 3.2.2014
Koblingene skal ligge i egen brannhemmende kapsling (koblingsboks) Husk strekkavlaster

Forumleder

Postet 18:22 - 4.2.2014
Krav til koblingsboks og strekkavlastning slik elekt skriver, se avsnittene 526.5 og 526.6 i NEK 400:2010.

Mont

Postet 18:10 - 14.2.2014
Wago har disse små koblingsboksene.

http://www.lightup.no/products/wago-3-koblingsboks

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.