Utendørs stikkontakter

Spurt 11:20 - 24.4.2006 av JFS|Siste svar 7:51 - 3.5.2006 av Forumleder

JFS

Skal alle sikkontakter industri som private som monteres utendørs ha jordfeilbryter?
Er det krav til 30 mA bryter, eller kan dette vurderes? og i tilfelle hva må ligge tilgrunn for vurderingen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Forumleder

Postet 12:13 - 24.4.2006
Viser til 818.4.4
Stikkontakter opp til 32 A skal ha foranstående strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm høyst 30 ma.

Stikkontakter over 32 A skal følge det skjenerelle kravet i normen, at de skal ha en utkobling før du kommer opp i en berøringsspenning på 50 V.

JFS

Postet 12:55 - 24.4.2006
Dvs at stikk til og med 32A skal ha jordfeilvern.
over 32A må ikke berøringspenning komme over 50V.
Har bare montørhåndboka for hånden, men i 7.14 her står det på side 234: 30mA gjelder i utgangspunktet også for ""store"" stikkontakter som feks. er installert på kai- eller industriområder. her bør det være mulig å benytte høyere utløsestrøm etter en spesiell risikovurdering.

Best hadde det for oss vært å kuttet ut jordfeilvernet. stikket skal bla. benyttes til kjølekonteinere.

PS Forumet kjempeflott, her kan man dele erfaringer og dra veksler på andre.

Forumleder

Postet 13:21 - 24.4.2006
30 ma er i utgangspunktet bare opp til 32 A. Så må utførende ta en risikovurdering i sammen med eier og bli enig om hva en gjør med stikkontakter med høyere strøm en 32 A. I praksis så må en i IT Nett etter våres vurdering også ha jordfeilbryter på stikkontakter over 32 A også. Men vi kan ha litt høyere utløserstrøm. Vitsen der er at kursen løser ut før vi får en berøringsspenning på 50 V (25 V i noen spesielle install

JFS

Postet 18:50 - 29.4.2006
Sitter med 2. utgaven av NEK400. Kan ikke finne 818.4.4. Er dette kommet til seinere?
Kjøpte ny NEK 400 i september av Nelfo.

Ing.

Postet 5:48 - 2.5.2006
Det er riktig at du ikke finner det i NEK. Det har kommet en retting i Elsikkerhet nr. 65. Juni 2004.

Forumleder

Postet 7:51 - 3.5.2006
Det er riktig at du ikke finner det i NEK. Det har kommet en retting i Elsikkerhet nr. 65. Juni 2004.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.