Utendørs boblebad fra tilknytningsskap

Spurt 19:14 - 3.5.2022 av Sindre|Siste svar 8:50 - 5.5.2022 av Hans Olav Arnesen

Sindre

Hei, kan man droppe sikkerhetsbryteren når man legger egen kurs fra tilknyningsskap og til boblebad?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

SBG

Postet 21:33 - 3.5.2022

Nei. En sikring er ikke en erstatning for Sikkerhetsbyter.

Men skal boblebad ha sikkerhetsbryter? Har innendørs boblebad sikkerhetsbryter? Om karet er beregnet som maskin skal det vel det..

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:24 - 4.5.2022
Instructor contact card

701.537.3.1.301 Boblebad og steamdusjer i samsvar med hhv. NEK EN 60335-2-60 og NEK EN 60335-2-105 og utført som utstyr klasse I, skal være fast tilkoblet, og skal ha et forankoblet allpolig utstyr for utkobling for mekanisk vedlikehold. VEILEDNING - Se for øvrig NEK 400-5-53, avsnitt 537.3 vedrørende krav til utstyr for mekanisk vedlikehold, spesielt med tanke på utilsiktet innkobling. Ved valg av løsning, bør det tas hensyn til andre behov for sikker utførelse av vedlikeholdet, for eksempel belysning.

Min vurdering er:Egen låsbar automatsikring kan være greit, i alle fall om denne står i boligens sikringsskap. Plassering i tilknytningsskap er etter min vurdering lite egna.

Dette er altså opp til risikovurdering av den enkelte, men som alltid kan dette bli overprøvet av myndighet. Beste løsning er uten tvil egen sikkerhetsbryter nært til boblebadet.

Sindre

Postet 18:37 - 4.5.2022

Det er ikke mer ledige rør fra innvendig sikringsskap og tilknytningsskapet står bare noen meter unna.

om der blir bedre av å montere sikkerhetsbryter i tillegg gjør vi det. Ville bare lufte det med flere

Sindre

Postet 18:39 - 4.5.2022

Det er forresten et utendørs boblebad :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 4:57 - 5.5.2022
Instructor contact card

Min vurdering er at anlegget blir sikrere (ved mekanisk vedlikehold av boblebad) med sikkerhetsbryter, pga. vesentlig enklere tilgjengelighet.

Trikk

Postet 8:32 - 5.5.2022

Min vurdering er at anlegget blir sikrere (ved mekanisk vedlikehold av boblebad) med sikkerhetsbryter, pga. vesentlig enklere tilgjengelighet.

Bra tips med at tilgjengelighet blir vesentlig enklere med sikkerhetsbryter... El-skapene uten sikkerhetsbryter er urolig trange

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:50 - 5.5.2022
Instructor contact card

Bra tips med at tilgjengelighet blir vesentlig enklere med sikkerhetsbryter... El-skapene uten sikkerhetsbryter er urolig trange

Er litt usikker på hva du vil bidra med her Trikk.....

Hovedpoenget her er tilgjengeligheten til tilknytningsskapet, som er låst (med trekantnøkkel?). Om sikkerheten for utkobling skal ivaretas av vernet i tilknytningsskapet, så er det mer sannsynlig at servicemann ikke ivaretar utkobling ved sitt arbeid på boblebadet. Anleggseier skal tilrettelegge for sikkert arbeid i sin installasjon, og da er sikkerhetsbryter absolutt å foretrekke.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.